引用
引用第19楼ydb135386027于2017-12-02 20:32发表的 :
感谢大师回复,问题是为什么用模拟是正常的,写入PLC就不正常呢,而且这是我从书上抄的。
模拟是正常?你没有在看我的回复?
1) 主要问题是原程序中“关闭没有延时”,
T7 抵达 k6 后关闭所有输出仅仅一个扫描时间后立即开回,
眼睛没有那么快察觉到已经关闭后再重开,
故错觉没有闪开闪闭三下。
2) 比较实际修改后与模拟, 发现模拟确实有很迅速的开关;
而修改后的会有“关闭延时”, 闪烁比较慢 。
模拟工具会有显示延时,让你可以去感受到一个扫描时间的动作, 但实际上PLC 运作速度太快, 肉眼难以观察到。
3) 我不鼓励抄或记书本/样本而不去加以探索和理解。
所谓"仅信书不如无书“。书中所有的记载仅仅能够引领我们认识这个概念,剩下的要靠我们自己去探索,理解,方能融会贯通。
4) 与你共勉:
读万卷书不如行万里路,
行万里路不如阅人无数,
阅人无数不如名师指路,
名师指路不如自我觉悟。
愿你能多加油,将来与我们分享你的感悟。