yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 10:15
客户送来一个ABB变频器55kw,上电报sc报警或者短路报警,遇到这个问题一般我是没有什么头绪的,大多数都是排除法确定是那块板子的问题,从而更换电路板。这次在检修期间我上网查了一下资料,说报短路报警,一般都是存在威胁到IGBT正常工作病因或者IGBT本身有问题亦或者是检测电路有问题。从而确定了检测方向,1、检测IGBT的驱动电路2、检测IGBT的好坏3、排除检测电路的问题。上电前静态检测IGBT是没有问题的。并且也通过拆除霍尔元件排除其原因。当检测驱动电路时,测量驱动芯片的工作电压时,发现其中5个电压都是23V左右,而另一个确实30V左右,明显偏高。究其原因发现其截至电压-7V变成了-15V,进一步检测确定是变压器输出电压不对导致。更换变频器正常。
huiming
技术交流
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 657 个
工控威望: 5989 点
下载积分: 1679 分
在线时间: 554(小时)
注册时间: 2011-03-09
最后登录: 2024-11-14
查看huiming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-20 14:39
楼主 ,可以教我维修变频器吗?  
fx5u.taobao.com