大家记得
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 162 点
下载积分: 738 分
在线时间: 32(小时)
注册时间: 2017-08-19
最后登录: 2024-06-20
查看大家记得的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 10:10
大家好,我是小白!
请问一下手提通过网线连接到富士触摸屏怎么一点反应都没,下载屏幕程序要怎么设置
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6770 个
工控威望: 38371 点
下载积分: 3142 分
在线时间: 9509(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-23
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 10:34
引用
引用楼主亓攸立于2017-11-30 10:10发表的 富士触摸屏,求大神进来! :
大家好,我是小白!
请问一下手提通过网线连接到富士触摸屏怎么一点反应都没,下载屏幕程序要怎么设置


你需要设置你的触摸屏的IP地址,子网掩码等参数。

在富士电机的参考手册的附录中有详细步骤,不要问参考手册,因为你安装软件后在帮助下就有参考手册。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+10(zyfzxh) 热心助人!
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3142 分
    在线时间: 9509(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-23
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-11-30 11:34
    引用
    引用第4楼亓攸立于2017-11-30 11:15发表的  :
    一插网线,屏幕就黑屏了,网络不通


    您需要确认你插入的是以太网接口,而不是标有MJ1,MJ2的串口。
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3142 分
    在线时间: 9509(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-23
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-11-30 14:09
    引用
    引用第8楼亓攸立于2017-11-30 13:25发表的  :
    新问题怎么解决


    您的这一款似乎没有以太网的功能。

    因此请您备好UG00C-T(针对富士UG系列)或V-CP(针对HAKKO的V6系列)线缆,它们是同一条线,因此你只需要备一条就可以了。

    然后将上述线缆的RJ45端子插入你触摸屏的MJ1口,9针串口的一头接入你的PC上的RS232串口。

    最后在你的软件中通讯设置中选择串口并设定通讯波特率,然后选择PC<-进行上载,上载过程中可能需要按SYS+F1键切到系统页面。

    Good Luck~
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(亓攸立)
    cvlsam
    富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
    级别: VIP会员

    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 6770 个
    工控威望: 38371 点
    下载积分: 3142 分
    在线时间: 9509(小时)
    注册时间: 2006-09-13
    最后登录: 2024-11-23
    查看cvlsam的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-11-30 14:52
    引用
    引用第10楼亓攸立于2017-11-30 14:33发表的  :
    嗯嗯,线路问题明白了,谢谢!
    但现在电脑下载界面程序到触摸屏之后,就出现图片那个界面了,不知道怎么解决


    请您连接您项目中设定的通讯,例如通讯对象是PLC,请连接PLC………………


    Good Luck~
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(亓攸立)