[upload=1] 在电网电压正半波期间,D1导通,C1充电电流经稳压处理流入负载电路;电网电压负半波期间,D1截止D2导通,将C1内部所充电荷释放干净;我这个电路的正半波期间的电流走向是可以看懂得,但是在负半波期间的电流走向就不是很明白,尤其是c1内的充电荷是如何释放出去的?如果把D2拆掉,C2的充电荷还会释放掉吗?不会,为什么不会?
lch8478
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2016-07-13
最后登录: 2025-02-11
查看lch8478的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 08:13
阻容降压电路,集降压、整流、稳压未一体,低成本产品多使用这种方案,但能提供小电流有限,稳压精度也差