yb6byl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 740 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2014-07-18
最后登录: 2019-12-14
查看yb6byl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-30 09:56
[upload=1] 在电网电压正半波期间,D1导通,C1充电电流经稳压处理流入负载电路;电网电压负半波期间,D1截止D2导通,将C1内部所充电荷释放干净;我这个电路的正半波期间的电流走向是可以看懂得,但是在负半波期间的电流走向就不是很明白,尤其是c1内的充电荷是如何释放出去的?如果把D2拆掉,C2的充电荷还会释放掉吗?不会,为什么不会?
sjbandmm
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 408 点
下载积分: 989 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-08-23
最后登录: 2025-01-19
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-01 18:24
如果D2拆除,那么D1回路就只有半波,也就是直流了,C1充电后就没法释放,那么也就没有电流流过负载了;
本电路是电容降压电路,利用电容的容抗来限制负载电流,1UF电容在220V/50HZ电源负载下约产生72mA电流。电容降压要根据负载电流和电源电压和频率选择C1.