[upload=1] 在电网电压正半波期间,D1导通,C1充电电流经稳压处理流入负载电路;电网电压负半波期间,D1截止D2导通,将C1内部所充电荷释放干净;我这个电路的正半波期间的电流走向是可以看懂得,但是在负半波期间的电流走向就不是很明白,尤其是c1内的充电荷是如何释放出去的?如果把D2拆掉,C2的充电荷还会释放掉吗?不会,为什么不会?
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-12-01 11:19
全看
|
小
中
大
D2拆了就无法工作了。
半个周期后,C1充满电,无法放电,后面周期停止工作。
原电路是电容降压半波整流电路,只能供小负载使用,稳压性能极差。加稳压管后只限制了最高输出电压,但波纹随负载加大也加大。