snowmaple
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 691 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2017-10-18
最后登录: 2021-02-08
查看snowmaple的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-28 10:03
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
njshenxian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 225 点
下载积分: 114481 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2017-02-26
最后登录: 2024-11-26
查看njshenxian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 19:37
面试官扯淡!输入点是用光耦隔离转换的,基本上任何一个同一电压等级的传感器都不会烧掉输入口。你就是把24V直接接上去也没事的,君不见很多运行反馈都是接在继电器的常开触点的一端与另一端的24V接起来?!只有输出点才考虑电流的,晶体管输出的带负荷能力小于继电器输出的带负载能力。