为PLC选传感器要注意电流吗?
上一主题
下一主题
snowmaple
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
104 点
下载积分:
691 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2017-10-18
最后登录:
2021-02-08
查看snowmaple的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-28 10:03
全看
|
小
中
大
各位高手,我记得有次面试的时候,面试官问我选传感器要注意哪些?我之前选传感器就注意是PNP还是NPN的就可以了,当然电压都是DC24V。面试官告诉我还要对内部电路很熟,不然电流大了会烧PLC的输入口。所以想在这里请教高手们,选传感器真要注意内部电路和电流吗?谢谢高手指导。
分享
往事如风
科技改变制造
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
11400 个
工控威望:
18779 点
下载积分:
12713 分
在线时间: 2709(小时)
注册时间:
2013-01-31
最后登录:
2025-01-20
查看往事如风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-28 12:57
全看
|
小
中
大
楼主,这个面试官要么是半桶水要么就是故意找茬了,PLC输入点电流大小取决于输入点电压(I=U/R),r是PLC输入点内阻,U是输入点施加电压的(PLC输入点工作原理一般都是施加电压,输入点内部光耦导通,信号就拾取了,可以直观的把它当成是点个灯,灯亮后级的光敏三极管饱和导通,灯的电流取决你附加给它的电压)