新入电气设计行业,碰到的问题很多。比如这个。根据电机功率计算断路器的电流,然后整个柜子的总断路器是不是所有的小断路器的电流相加,热继电器的选型是不是也一样。百度搜了一下计算比较复杂,有没有简单的计算方法。感谢回答
cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1121 分
在线时间: 3480(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-19
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-27 20:04
你先看看人家配电柜,实体跟理论有差别