新入电气设计行业,碰到的问题很多。比如这个。根据电机功率计算断路器的电流,然后整个柜子的总断路器是不是所有的小断路器的电流相加,热继电器的选型是不是也一样。百度搜了一下计算比较复杂,有没有简单的计算方法。感谢回答
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 596(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-12-23
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 08:17
总开关的选取,不是各分开关电流之和,要考虑同时系数,否则开关会选得过大;根据电机电流选开关,先计算出电机额定电流,再看开关技术参数,要选择能避开启动电流的那种型号。既然搞电气设计,工厂供电应该学过,再看一看很有用。