新入电气设计行业,碰到的问题很多。比如这个。根据电机功率计算断路器的电流,然后整个柜子的总断路器是不是所有的小断路器的电流相加,热继电器的选型是不是也一样。百度搜了一下计算比较复杂,有没有简单的计算方法。感谢回答
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52282 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-23
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-28 08:02
依法規決定

第159條
過電流保護應符合左列規定:
一 、 分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,其額定值應視電
動機之啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流之2.5倍。或按
表159選用適當之額定值。
二、幹線(Feeder)過電流保護器以能承擔各分路之最大負載電流及部分
起動電流。如各電動機不同時啟動時,其電流額定應為各分路中最
大額定之電動機之全載電流1.5倍再與其他各電動機額定電流之和。
三、主幹線之過電流保護器,其電流額定應為最大幹線過電流保護器之
電流額定與其他各幹線所屬電動機額定電流之和(如有電燈及電熱負
載時,其負載電流亦應計入)。