wxq544463370
中二病晚期
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 354 点
下载积分: 954 分
在线时间: 175(小时)
注册时间: 2015-03-02
最后登录: 2024-11-26
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-27 15:59
今天遇到一个有趣的事, 一台设备上一个气缸很长大概接近400mm 如何保证效率的情况下让它到位时平稳(不能装缓冲器)。 于是我们在控制气缸电磁阀1的a出气口接入另一个电磁阀2的进气口,在电磁阀2的a和b口 一个接节流阀一个不接 通过一个3通接到气缸上。设定一个延时 接通电磁阀1 0.5s后接通电磁阀2  于是 就可以实现气缸走到2/3时减速 缓慢到位。  

第一次遇到这样弄的。。。。电磁阀2的作用感觉像是中间继电器一样 选择气的大小。 有点意思值得分享一下
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-11-26
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-22 14:45
       不错,多加一个磁性开关,可以任意点加速或减速,这样动起来有变频气缸的效果啊。