PLC  控制,上位机和指示灯显示。电机运行的信号和过载的信号要不要采集。如果每个电机都采集,这样占用的输入点确实有点多,采集与不采集各有什么缺点优点。过载从热继电器辅助触点取信号可以吗?输出有显示电机运行电机停止指示灯。谢谢解疑答惑
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2049 个
工控威望: 2968 点
下载积分: 25195 分
在线时间: 1441(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2024-12-17
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-26 11:38
个人建议热继的辅助触点一定要接入PLC,所有采集的数据放到连续的地址里,这样读取可以一次性读取