賞心悦目
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 877(小时)
注册时间: 2008-12-24
最后登录: 2025-04-15
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-26 08:37
大家有没有发现这个问题,在三菱3UPLC的步进程序中使用DDRVI指令,设定了固定脉冲量,以脉冲发送结束位M8029作为跳转下一步的条件,下次再用这个指令就没有问题,但是如果脉冲还没有全部发送完成,接收到其它信号就跳转下一步,下次再使用这个指令就出错不发脉冲了,大家有没有什么办法解决这个问题呀?
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1486(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-04-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-26 09:31
哈哈,写程序的必经之路
项目、视觉、通讯QQ3515716
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客

精华主题: 3 篇
发帖数量: 2090 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 25326 分
在线时间: 1486(小时)
注册时间: 2014-01-05
最后登录: 2025-04-16
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-26 11:42
M8029是不能多次用的,用的多问题多,做延时的都是不知道如何解决了的应急办法
项目、视觉、通讯QQ3515716