大家有没有发现这个问题,在三菱3UPLC的步进程序中使用DDRVI指令,设定了固定脉冲量,以脉冲发送结束位M8029作为跳转下一步的条件,下次再用这个指令就没有问题,但是如果脉冲还没有全部发送完成,接收到其它信号就跳转下一步,下次再使用这个指令就出错不发脉冲了,大家有没有什么办法解决这个问题呀?
wangbaolu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 217 点
下载积分: 2688 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2011-11-30
最后登录: 2024-08-25
查看wangbaolu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-29 19:07
这个要用对应的脉冲输出监视继电器作为跳转条件。M8029有多个功能指令结束的时候都会动作的。