用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
模拟量干扰问题
上一主题
下一主题
xingzb2
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
690 个
工控威望:
1009 点
下载积分:
1361 分
在线时间: 920(小时)
注册时间:
2015-07-11
最后登录:
2024-11-15
查看xingzb2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-23 21:13
全看
|
小
中
大
自动生产线300kw,其中有5个中频电源,17个400w的伺服,1个150w的变频器,有20个模拟量信号的读取写入,独立运行模拟量读写还算稳定(数字199-201之间)。
当另外一条线路上的电阻焊机启动后,进行断续焊接作业。问题来了,模拟量的读写就不稳定了(大约180-215),有时甚至更多。
大家遇到过类似的情况吗?(一台设备运行会影响另外一台设备,)
请问大家都是怎么解决的?
分享
xiaowenshu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
44 个
工控威望:
147 点
下载积分:
2635 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2017-09-07
最后登录:
2020-01-08
查看xiaowenshu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-24 09:22
全看
|
小
中
大
把接地问题好好解决
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
模拟量干扰问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问