自动生产线300kw,其中有5个中频电源,17个400w的伺服,1个150w的变频器,有20个模拟量信号的读取写入,独立运行模拟量读写还算稳定(数字199-201之间)。
当另外一条线路上的电阻焊机启动后,进行断续焊接作业。问题来了,模拟量的读写就不稳定了(大约180-215),有时甚至更多。
大家遇到过类似的情况吗?(一台设备运行会影响另外一台设备,)
请问大家都是怎么解决的?