用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
模拟量干扰问题
上一主题
下一主题
xingzb2
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
691 个
工控威望:
1013 点
下载积分:
1366 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2015-07-11
最后登录:
2024-12-20
查看xingzb2的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-23 21:13
全看
|
小
中
大
自动生产线300kw,其中有5个中频电源,17个400w的伺服,1个150w的变频器,有20个模拟量信号的读取写入,独立运行模拟量读写还算稳定(数字199-201之间)。
当另外一条线路上的电阻焊机启动后,进行断续焊接作业。问题来了,模拟量的读写就不稳定了(大约180-215),有时甚至更多。
大家遇到过类似的情况吗?(一台设备运行会影响另外一台设备,)
请问大家都是怎么解决的?
分享
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1005 个
工控威望:
2684 点
下载积分:
22537 分
在线时间: 275(小时)
注册时间:
2013-03-30
最后登录:
2024-12-13
查看工控剑侠666的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-24 15:00
全看
|
小
中
大
都是大神啊,学习了
工控人加油
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
模拟量干扰问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问