xingzb2
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 690 个
工控威望: 1009 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 920(小时)
注册时间: 2015-07-11
最后登录: 2024-11-15
查看xingzb2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-23 21:13
自动生产线300kw,其中有5个中频电源,17个400w的伺服,1个150w的变频器,有20个模拟量信号的读取写入,独立运行模拟量读写还算稳定(数字199-201之间)。
当另外一条线路上的电阻焊机启动后,进行断续焊接作业。问题来了,模拟量的读写就不稳定了(大约180-215),有时甚至更多。
大家遇到过类似的情况吗?(一台设备运行会影响另外一台设备,)
请问大家都是怎么解决的?
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1809 分
在线时间: 110(小时)
注册时间: 2011-01-03
最后登录: 2024-11-04
查看lgdcs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-23 22:02
OMRON PLC出现循环超时 没有规律有时3天 有时5小时