cys105327998
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 110 点
下载积分: 467 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2016-11-14
最后登录: 2024-03-25
查看cys105327998的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-23 14:59
三菱FX3U与13台FX3U通讯,请问选用什么通讯方式稳定可靠?
岚露潇雨
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 149 点
下载积分: 3353 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2017-05-15
最后登录: 2023-07-04
查看岚露潇雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-30 17:02
主机和从机用485,直接无协议通讯,自己定义好数据就可以了。通讯通过主机定时触发,按站号轮询从机,轮询到哪个就和哪个通讯。如果从机上不需要太多实时性,允许一定延时(1MS级)就完全没问题。线路也简单,直接把所有从机485串一起就可以了。