mfkdnip
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 105 点
下载积分: 667 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2017-11-23
最后登录: 2018-08-22
查看mfkdnip的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-23 12:32
想通过A电机一编码器发出的脉冲数来控制B电机的转速,具体如下:
AB两电机都由变频器控制,A电机的速度是外部电位器给定,现B电机要和A电机实现联动,其速度和A电机的速度成比例,比如A电机是1200转/分,那要求B电机是600转/分,当A电机为1500转/分,那B电机为750转/分。一直以这个比例同快同慢。
我现在的思路是:1。给A电机装一编码器发脉冲给PLC。
2。PLC通过接收到的脉冲个数计算出A电机的实时速度。
3。以A电机的速度除以一个系数输出到D/A模块。
4。D/A模块输出的电压给B电机的变频器来控制其输出频率。
因不懂PLC的数据转换,所以不会编程,求大神们帮忙写一个程序并详细说明一下!
我的邮箱地址是zcx@baohing.com
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-11-28
查看jum1982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-04 16:26
1.测电机1转速,编码器接X0。
  

2.根据电机1转速算出电机2转速,转换成要输出电压的数字量。


3.将该数字写入模拟量输出模块。
jum1982
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2014-02-12
最后登录: 2024-11-28
查看jum1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-12-05 15:34
他要是不懂,写完他也用不了,模拟量输出通道是哪个?接线方式是怎样接?
他要是略懂,写到这里他也该自已写下去了。
术业有专攻,不是搞这个的强行去搞,只会费时费力,如果只是学习的话,这样就够了。