wangyuh7400
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1604 点
下载积分: 4391 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-11-06
查看wangyuh7400的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-21 10:52
描述:6108故障码
图片:
昨天碰到一问题发出来问问大家到底怎么回事
有一台设备,是2014年的FX3u配了几块FX2n的模拟量模块和1块输入1块输出扩展模块扩展模块,现在出现故障,表现为所有模块都无法识别,估计是主机不行了,换了个今年产的Fx3u主机,上电后错误灯亮,输入输出扩展能正常工作,模拟量模块还是无法识别出来,只留一块模拟量模块也是无法检测出来,检测PLC报6108故障码,打400电话给三菱说要拿主机和模块一起到又三菱公司去检测,我追问为啥是不是模块坏了,还是其他问题,也不正面回答翻来覆去就那一句你解决不了要拿去检测,搞得郁闷死。客户催的急,又问了好多朋友有的说15年后的3U不支持2n了,要拿到三菱公司去升级。找销售说可以把模块拿上海去升级但要收费不划算。有的说是假货,总结起来就2点,1现在的3u不支持2n了,2买到假货了。第一点如果以前的FX2n主机坏了,那让客户怎么办,不可能所有模块一起换吧,第二点自认为有可能,因为新的3u是从正规销售拿的货,以前的都是老板朋友那拿的货。想问问大家有没有遇到这样的问题。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 16:57
我也遇到过这样的问题,我可以很明确的告诉你,就是模块的问题,模块是高仿的,和新版本的3U主机不兼容了,换模块吧     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 1963 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-10-28
查看周家大少的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-21 16:59
你也可以从你朋友那买个高仿的3U来配这些模块     
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL