问一个3P+N漏保问题
上一主题
下一主题
hunanlonghao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
114 点
下载积分:
713 分
在线时间: 9(小时)
注册时间:
2017-11-15
最后登录:
2018-05-10
查看hunanlonghao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-20 19:44
全看
|
小
中
大
一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?
分享
斌哥1985
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
120 点
下载积分:
3590 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2017-11-03
最后登录:
2021-04-16
查看斌哥1985的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-21 09:14
全看
|
小
中
大
工作原理是向量和不为0则跳闸,L21和N构成回路不漏电的情况下向量和为零不跳闸,漏电则跳闸,能实现保护功能。不建议这样使用,有可能出现保护失效的问题。单相电最好使用单相电剩余电流保护开关,特别是国产的。