楼主  发表于: 2017-11-20 19:44
一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?

斌哥1985
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 120 点
下载积分: 3590 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2017-11-03
最后登录: 2021-04-16
查看斌哥1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 09:14
工作原理是向量和不为0则跳闸,L21和N构成回路不漏电的情况下向量和为零不跳闸,漏电则跳闸,能实现保护功能。不建议这样使用,有可能出现保护失效的问题。单相电最好使用单相电剩余电流保护开关,特别是国产的。
XX到天亮!