一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?

工控菜鸟
菜鸟一只
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 949 个
工控威望: 1125 点
下载积分: 13848 分
在线时间: 291(小时)
注册时间: 2017-04-12
最后登录: 2024-10-31
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-12-22 13:48
引用
引用第4楼qianyonggang于2017-11-20 20:58发表的  :
3P+N带漏电,单相负载(不漏电前提下)不会跳闸。3P带漏电如果使用单相负载(不漏电前提下)会跳闸,很多人和你说的不对一知半解。

这个是对的,三相漏电开关只接一根火线输出三相不平衡就会跳,普通空开就不会