一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?

潘工pym
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 173 点
下载积分: 841 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-12-17
最后登录: 2020-04-25
查看潘工pym的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 10:06
单相负载(不漏电前提下)不会跳闸