hunanlonghao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-11-15
最后登录: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-20 19:44
一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?

周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2003 分
在线时间: 151(小时)
注册时间: 2015-09-10
最后登录: 2024-12-25
查看周家大少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 09:46
引用
引用第4楼qianyonggang于2017-11-20 20:58发表的  :
3P+N带漏电,单相负载(不漏电前提下)不会跳闸。3P带漏电如果使用单相负载(不漏电前提下)会跳闸,很多人和你说的不对一知半解。

此楼正解,看来是个老司机
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL