hunanlonghao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-11-15
最后登录: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-20 19:44
一个施耐德 3Pvigi模块的3P+N漏电保护器
进线接3P+N
出线接L21+N带单相负载,
理论上是不会跳闸的吧,
因为零序线圈圈的4根线,我单相没漏电也没感应电流啊
为什么这么多人说会跳闸呢?

老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 671 个
工控威望: 812 点
下载积分: 6715 分
在线时间: 509(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-31
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 20:33
漏电保护装置是根据基尔霍夫节点电流定律的原理而工作的,不论你是4P还是3P+N、3P、2P、1P+N的,只要正确接线,保证进出漏电保护装置的电流相等,漏电保护装置就不会跳闸,所以楼主的接法是正确的,正常情况下是不会跳闸的。

至于有人说什么4P、3P+N、3P的漏电保护装置,三相不平衡会致使漏电保护装置跳闸,这是无知的。这三种三相漏电保护装置,不论三相是否平衡,均可以正常使用。

只不过不同的是,如果使用到零线的三相(或者单相)负载线路,必须使用4P、3P+N这两种漏电保护装置,3P只能用于不需要零线的三相(或者单相)负载线路。

而2P、1P+N只能用于单相220V的负载线路,不能用于单相380V负载线路(除非定制)。


[ 此帖被老兔子在2017-11-21 20:38重新编辑 ]