hunanlonghao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 114 点
下载积分: 713 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2017-11-15
最后登录: 2018-05-10
查看hunanlonghao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-19 14:47
smart200 PLC与smart 700IE V3能加交换机吗?

PLC是192.168.2.111
700IE是192.168.2.112

我在中间加个路由器关闭HDCP做交换机,
然后lan再连到电脑,电脑指定ip为192.168.2.x

电脑能实时监控程序吗?
wycxks
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2015-10-10
最后登录: 2017-12-11
查看wycxks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-29 19:14
可以的,家里随便找个淘汰的路由器,不用WAN口,LAN口连接直接当交换机用,IP设置好就行,200smart跟威纶屏前几天刚做过一个设备,用网线或者无线网络都可以跟屏或者PLC通讯