楼主  发表于: 2017-11-19 11:47
我用的步进编程法,有几步定位功能,这一步的中间继电器开了,但是没有去定位,但是我用监控上的给它关了再开这一个中间继电器,他又继续运行了,不是所有的步都有这个问题,为什么呢
菜鸟入行
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1381 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2017-09-01
最后登录: 2024-06-11
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 18:26
伺服定位的程序,比如DRVI,PLSV,要放在步进之外。

但触发指定的前置条件,比如Y,M,可以放在步进之内。
打个酱油,懂的不多