用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
定位指令运行不了,在线等,急!!!!!!!!!
上一主题
下一主题
史长松
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
152 点
下载积分:
2682 分
在线时间: 14(小时)
注册时间:
2017-10-31
最后登录:
2024-11-05
查看史长松的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-19 11:47
全看
|
小
中
大
我用的步进编程法,有几步定位功能,这一步的中间继电器开了,但是没有去定位,但是我用监控上的给它关了再开这一个中间继电器,他又继续运行了,不是所有的步都有这个问题,为什么呢
分享
菜鸟入行
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1381 个
工控威望:
1557 点
下载积分:
3686 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2017-09-01
最后登录:
2024-06-11
查看菜鸟入行的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-21 18:26
全看
|
小
中
大
伺服定位的程序,比如DRVI,PLSV,要放在步进之外。
但触发指定的前置条件,比如Y,M,可以放在步进之内。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
定位指令运行不了,在线等,急!!!!!!!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问