小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-18 17:18
图片:
图片:
图片:
图片:
Q01与fx3u采用cclink通讯,模块分别采用QJ61BT11N和64cclink,试了各种参数设置,error灯一直亮,cclink诊断的错误代码是b30d
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-19 21:45
引用
引用第1楼焦刘吉于2017-11-19 20:42发表的  :
这个你设置成0了吗?



没有,设置的是占用1站
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-20 17:21
引用
引用第3楼焦刘吉于2017-11-19 22:06发表的  :
这个看下。。。。



谢谢你,我们曾经通讯成功过一次,当时设置的都为1,站信息也是1站,后来第二天同样的参数设置就报错,不知道什么原因。
我们再试试你的方法。
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-20 17:23
引用
引用第4楼如工控深似海于2017-11-19 22:56发表的  :
i o 分配有点问题吧

  I/O分配没问题的
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-21 21:45
引用
引用第7楼周家大少于2017-11-21 17:20发表的  :
没有做过这样的通讯,进来学习一下,涨点经验,楼主记得把问题解决后发上来给大家参考一下哟



如果解决了,一定分享,明天去现场调试,不知道成不成
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-22 16:39
引用
引用第9楼yangxd800203于2017-11-21 22:17发表的  :
要用智能设备站,我用Q03和Q00做过CC-LINK的通讯



我们也试过智能设备站
小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2019-03-12
查看小张plc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-22 17:05
问题解决了,感谢焦刘吉,
问题就是出在了不匹配上,远程设备站智能设备站都试过了,我们都把内存清除过,也格式化。
最终是将staion设为0(代表一站)single,然后将远程设备站设成智能设备站,重新上电就好了。