小张plc
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 110 点
下载积分: 724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2017-11-18
最后登录: 2024-11-28
查看小张plc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-18 17:18
图片:
图片:
图片:
图片:
Q01与fx3u采用cclink通讯,模块分别采用QJ61BT11N和64cclink,试了各种参数设置,error灯一直亮,cclink诊断的错误代码是b30d
ezio2016
工控小白
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 307 点
下载积分: 955 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2016-08-05
最后登录: 2025-01-23
查看ezio2016的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-22 09:13
楼上正解,FX3U-64CCL是做智能设备站的,用过FX3U-16CCL-M和FX3U-64CCL通信,没有问题