cclink模块的err灯一直亮,试了各种参数设置仍然没解决,急急急
上一主题
下一主题
小张plc
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
110 点
下载积分:
724 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2017-11-18
最后登录:
2019-03-12
查看小张plc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-18 17:18
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
Q01与fx3u采用cclink通讯,模块分别采用QJ61BT11N和64cclink,试了各种参数设置,error灯一直亮,cclink诊断的错误代码是b30d
分享
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
发送短信
加为好友
精华主题:
8 篇
发帖数量:
9663 个
工控威望:
8560 点
下载积分:
16684 分
在线时间: 5325(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-20
查看ymmfa的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-22 10:03
全看
|
小
中
大
智能设备站 智能设备站 智能设备站
重要的话说3次
FX3U-64CCL
FX2N-32CCL
是智能设备站
这个怪三菱名字没取好。