fuxingzhi
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 98 点
下载积分: 678 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2017-11-13
最后登录: 2021-04-08
查看fuxingzhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-18 10:33
描述:QD75MH1
图片:
各位大神,原用MR-J3系列伺服控制器,QD75MH1定位 模块,现更换成MR-J4系列,参数需要修改吗,现更换为大功率,另外用GX Configurator QP读取定位模块数据,定位模块为什么是QD75D1N,每转移动量:0,单位倍数:4脉冲输出模式:28392,旋转方向设置:3,这几项都显示红色,现更换大功率电机后,监视负载情况一直满载状态,现在修改伺服控制器参数PA09,PB06每次修改写入后,读出还是原来数据。是和定位模块设置有关吗?
xzg278363271
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 58 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1441 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-21 11:29
图片:
J3  换成  j4的伺服
用 MR Configurator  直接读取  J3 伺服 参数      下载到 J4 就行         PLC程序什么的  我觉得不需要修改