描述:QD75MH1
图片:
各位大神,原用MR-J3系列伺服控制器,QD75MH1定位 模块,现更换成MR-J4系列,参数需要修改吗,现更换为大功率,另外用GX Configurator QP读取定位模块数据,定位模块为什么是QD75D1N,每转移动量:0,单位倍数:4脉冲输出模式:28392,旋转方向设置:3,这几项都显示红色,现更换大功率电机后,监视负载情况一直满载状态,现在修改伺服控制器参数PA09,PB06每次修改写入后,读出还是原来数据。是和定位模块设置有关吗?
chenhanfu
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 348 点
下载积分: 440 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2007-09-11
最后登录: 2024-09-24
查看chenhanfu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 17:09
更改MR-J4为J3兼容模式,参数不用改