台达es2plc,plsy脉冲定位输出过程中,出现中断停止,停止后如何从中断前的位置继续输出脉冲,直致脉冲输出结束。请高手指点
saisam2006
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13543 分
在线时间: 530(小时)
注册时间: 2006-09-17
最后登录: 2024-11-22
查看saisam2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 14:18
再给你个更准确的方法,通信读取伺服当前位置,再进计算你要走到什么位置
楼主留言: