新厂房搞好了,要装设备了,要搞什么接地系统呢?厂房要钢构的。
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
分享
jxjalwf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
283 点
下载积分:
5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间:
2015-11-09
最后登录:
2024-11-26
查看jxjalwf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-18 18:47
全看
|
小
中
大
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
上面列的这个方法,接地电阻肯定不合格,(接地电阻要小于等于4欧,对接地要求 高的设备要小于等于1欧)用TN-S我觉得比较好。你车间以前用的电缆不管,另外加一根不小于35平方的一芯的电缆(或电线)到车间,并引到每台设备的总接地处。
也就是说按图一接法,PE是单独的一根线从配电房引到设备。