hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-09-20
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-17 15:40
新厂房搞好了,要装设备了,要搞什么接地系统呢?厂房要钢构的。


旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5953 分
在线时间: 571(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2024-09-24
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 18:47
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?


上面列的这个方法,接地电阻肯定不合格,(接地电阻要小于等于4欧,对接地要求 高的设备要小于等于1欧)用TN-S我觉得比较好。你车间以前用的电缆不管,另外加一根不小于35平方的一芯的电缆(或电线)到车间,并引到每台设备的总接地处。

也就是说按图一接法,PE是单独的一根线从配电房引到设备。