用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教工厂电工接地问题
上一主题
下一主题
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-14
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-17 15:40
全看
|
小
中
大
新厂房搞好了,要装设备了,要搞什么接地系统呢?厂房要钢构的。
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
分享
jxjalwf
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
283 点
下载积分:
5963 分
在线时间: 581(小时)
注册时间:
2015-11-09
最后登录:
2024-11-13
查看jxjalwf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-18 18:47
全看
|
小
中
大
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
上面列的这个方法,接地电阻肯定不合格,(接地电阻要小于等于4欧,对接地要求 高的设备要小于等于1欧)用TN-S我觉得比较好。你车间以前用的电缆不管,另外加一根不小于35平方的一芯的电缆(或电线)到车间,并引到每台设备的总接地处。
也就是说按图一接法,PE是单独的一根线从配电房引到设备。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教工厂电工接地问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问