用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
请教工厂电工接地问题
上一主题
下一主题
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
298 个
工控威望:
447 点
下载积分:
16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间:
2016-06-06
最后登录:
2024-11-14
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-17 15:40
全看
|
小
中
大
新厂房搞好了,要装设备了,要搞什么接地系统呢?厂房要钢构的。
旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
分享
老兔子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
665 个
工控威望:
806 点
下载积分:
6695 分
在线时间: 503(小时)
注册时间:
2008-06-27
最后登录:
2024-11-14
查看老兔子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-17 19:48
全看
|
小
中
大
如果问到“新厂房要如何接地才规范”,上面四种方式都可以,各有优缺点。但是,现在通常以下面两点为主。
1、配电室与车间厂房在同一建筑的,图一的TN-S。
2、配电室与车间厂房不在同一建筑的,图二的TN-C-S。
你的旧厂房“从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米”中,除了“打一地线针1.5米(应2.5米)”这一点不规范外,将地线打至2.5米以上就规范了,这就是图四的TT系统。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
请教工厂电工接地问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问