hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 298 个
工控威望: 447 点
下载积分: 16907 分
在线时间: 564(小时)
注册时间: 2016-06-06
最后登录: 2024-11-19
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-17 15:40
新厂房搞好了,要装设备了,要搞什么接地系统呢?厂房要钢构的。


旧厂房:从变压器拉电缆出来就三相线一零线,设备接地就是就近打一地线针1.5米,这样规范吗?新厂房要如何接地才规范?
abadguy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2023-06-27
查看abadguy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 10:11
引用
引用第7楼qianyonggang于2017-11-17 20:21发表的  :

是的,早期厂房多用TN-C,也就是俗称的保护接零(PEN),但因为电工N线与负载接地端容易错误接法导致设备金属外壳带电或者N线被安装了熔丝,当发生绝缘短路电流把N线熔丝熔断导致金属外壳带电(不安全原因自己去百度),随着电气安全标准逐步提高,有采用TN-S或使用TN-C-S(多见厂区供电半径较大为节约PE线,采用N线进车间后与建筑接地体重复接地后分别引出PE和N线,后段PE和N严禁短接),建筑工地早期因为是临时施工用电多用TT(俗称保护接地或一机一地,但存在接地体施工不规范导致接地电阻偏大,一旦漏电接触电压仍旧较高,所以要求与漏电保安器配合使用,现在也采用TN-S),当然还有IT系统。在制造工厂从事电气作业20年,从个人使用经验j积累来看TN-S发生设备绝缘漏电动作还是非常可靠。工业企业供电网复杂,工况也复杂,如果动辄安装漏电保护器误动作会较多,所以只要严格按工作电流分级配置断路器,接地线敷设遵循短路电流计算(很多电工安装时不理解TN-S系统发生绝缘击穿是以短路电流来跳开空气开关,如果线径过小空开选配过大时容易导致PE线先熔断空开却没有跳闸导致保护失效),漏电保护开关一般用做消防火灾保护(>100mA,动作>0.1S),漏保30mA,<0.1S一般用在移动电器或办公室插座做保护。

高手