描述:这是梯形图。
图片:
描述:这是转化的继电器电路,把箭头位置的KA1换成SB1后,实测可以实现,用KA1就会出现没办法停掉灯的情况。
图片:
描述:这是我常用在手动中的单键启停
图片:
闲来无事,翻翻书,发现了另一个单按钮启停的电路,按耐不住自己电工出身的心,接了个继电器电路,结果发现,继电器电路和逻辑梯形图还是有区别的。PLC模拟没问题的电路,继电器接出来是不行的,分析下原因,可能是继电器的吸放在反应时间上和梯形图是有差别的。欢迎大神来个更专业的解释!
PS:我发现网站这个功能做的还不错,第一发图片附件过大,没成功。重新选择上传图,正在郁闷又要编辑文字,发现网站是有保留的,这个要点个赞!!!
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-18 08:39
确实,之前搭建过小电路,一开始自锁,气缸得电,碰到感应器计时要复位。一开始我把时间继电器的常闭触点接到了急停下面。,在总之路里。我发现什么情况,怎么一直打架,停不下来,后来我想是触点动作时间问题,后来我把时间继电器常闭接到了自锁继电器的线圈那,就OK了。后来也做过几个小程序,理论上明明可以的,但是程序就是反应不过来,我就延长扫描周期,然后成功了。,
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-18 08:41
在电路中还发现-常开常闭对于PLC来说只是一个灵敏度。常闭的灵敏度高于常开,毕竟对于常闭来说。百分之99的行程都是断开,对于常开来说只有百分之1的地方是接通。