工控勤哥
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8556 分
在线时间: 203(小时)
注册时间: 2016-06-23
最后登录: 2024-12-10
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 11:04
描述:这是梯形图。
图片:
描述:这是转化的继电器电路,把箭头位置的KA1换成SB1后,实测可以实现,用KA1就会出现没办法停掉灯的情况。
图片:
描述:这是我常用在手动中的单键启停
图片:
闲来无事,翻翻书,发现了另一个单按钮启停的电路,按耐不住自己电工出身的心,接了个继电器电路,结果发现,继电器电路和逻辑梯形图还是有区别的。PLC模拟没问题的电路,继电器接出来是不行的,分析下原因,可能是继电器的吸放在反应时间上和梯形图是有差别的。欢迎大神来个更专业的解释!
PS:我发现网站这个功能做的还不错,第一发图片附件过大,没成功。重新选择上传图,正在郁闷又要编辑文字,发现网站是有保留的,这个要点个赞!!!
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6708 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-17 19:59
继电器有触点竞争,PLC触点竞争不明显。
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 811 点
下载积分: 6708 分
在线时间: 508(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2024-12-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-18 19:56
引用
引用第5楼没啥特长于2017-11-18 08:30发表的  :

长姿势了,第一次听到这个词


触点竞争在继电器类电器控制电路的逻辑电路中是一种常见的现象,它是由于触点断开的时间比接通时间快,它们之间有一个时差的原因所造成的两者之间的竞争,如果设计不合理,就会造成你在理论上可行,实际不可行的现象。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控勤哥)