楼主  发表于: 2008-07-03 08:28
各位高手,本人做人机见面时碰到一个问题,我需要在触摸屏里显示一个机器的总开机时间,格式#天#时#分,另外还需要一个当天的开机时间,格式为#时#分,请问怎么去实现?? 所用的是三菱Fx2N系列PLC
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-03 11:47
1 “总开机时间,格式#天#时#分”
  (1) 分别用三个保持寄存器,在PLC里写程序,开机时记住开机时间,关机时读取关机时间做差。如果关机是直接断电,那就定时做差,加到'#天#时#分'对应的寄存器里。
  (2) 分别用三个保持寄存器,在PLC里写程序,直接用计时器计时并加到'#分',再根据 '#天#时#分'的关系做换算。
2 “当天的开机时间,格式为#时#分”
D8015 D8014
查编程手册对应的时钟寄存器D8010~D8019
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xhjhh) 热心助人!
  • 混灌水区的!