楼主  发表于: 2017-11-15 10:00
现在用的是FX3U与步进电机驱动器通过485双线通讯,即半双工。现在出现的问题是PLC能正常的发送数据给驱动器,但不能正常的接收驱动器返回的数据,接收到的数据混乱,偶尔能接收到正常的。通讯格式设置的是H0C81,RS指令见附件。求教各位,应该怎么解决?步进电机驱动器已经用电脑的串口监视过,收发没问题。PLC也是。 程序(部分)


51759090
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 97 点
下载积分: 694 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2017-10-18
最后登录: 2022-08-23
查看51759090的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-22 14:44
发送和接收的数据 用软件 做个 处理 ,判断 屏蔽自己发送的数据,  就ok