特立独行
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 205 点
下载积分: 470 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2017-11-05
最后登录: 2018-03-22
查看特立独行的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-15 10:00
现在用的是FX3U与步进电机驱动器通过485双线通讯,即半双工。现在出现的问题是PLC能正常的发送数据给驱动器,但不能正常的接收驱动器返回的数据,接收到的数据混乱,偶尔能接收到正常的。通讯格式设置的是H0C81,RS指令见附件。求教各位,应该怎么解决?步进电机驱动器已经用电脑的串口监视过,收发没问题。PLC也是。 程序(部分)


lin10663
Ivan
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4255 点
下载积分: 137498 分
在线时间: 6471(小时)
注册时间: 2016-10-23
最后登录: 2024-11-05
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-22 17:04
不要用兩個RS指令
接收要放上面
過來RS指令
再來送信
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663