现在用的是FX3U与步进电机驱动器通过485双线通讯,即半双工。现在出现的问题是PLC能正常的发送数据给驱动器,但不能正常的接收驱动器返回的数据,接收到的数据混乱,偶尔能接收到正常的。通讯格式设置的是H0C81,RS指令见附件。求教各位,应该怎么解决?步进电机驱动器已经用电脑的串口监视过,收发没问题。PLC也是。 程序(部分)


按图索骥
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 523 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2016-04-23
最后登录: 2018-07-15
查看按图索骥的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-19 21:50
因为是半双工,RS指令应该由上升沿触发,否则持续发送,没有接收数据