有20几台老旧设备上用的是J2的伺服,  老板说全部要改成 用J4的

1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来  直接下载到J4吗?
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了
[ 此帖被huiming在2017-11-15 09:26重新编辑 ]
士林变频器代理 18312516885
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-20
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-15 09:58
1:接线上是不是一样,要不要重新焊线。    CN1必须重焊。
2:参数设置是不是一样,可以把J2的参数写出来  直接下载到J4吗?    参数不一样。电子齿轮也要改。
3:只换驱动器,不换马达 ,有没有影响。  不行的,不匹配。
4:有没有J4的设置软件,网站上下载不了    工控下载的可以下载。

总结一句话:
要花很多钱,要花很多精力,如果没有坏,最好不要换。