sunxinbei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2016-04-08
最后登录: 2024-10-26
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-14 16:20
请问各位师傅:

        三菱伺服驱动器脉冲控制CN1的10号针脚位置控制怎么接线?需要外接电阻吗? 他的电压是多少V? 是不是5V?还是24V》???
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-14 17:36
集电极不需要啊。24V。
楼主留言:
请问具体PLC和伺服驱动器的脉冲线10号和方向线35号怎么接PLC 为什么我的接了后测量PLC输出端和COM端没电压呢?
洁白的月光
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
注册时间: 2016-03-12
最后登录: 2018-10-14
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-15 22:29
脉冲线接PLC高速脉冲出口。3U,Y0 1 2 .方向线随便。y3456都可以。。你伺服驱动器上的电源接的哪个24V正,你PLC上的COM端要和那个电源的付相接才行。。。dicom好像是正。DOCOM是付,要接到PLC COM。。
楼主留言:
问题找到了,是OPC没接,也就是12号针脚,谢谢大神回答