如果一个15kw的电机是2极的变频器设置是4极的会有什么影响
分享
lch8478
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
330 个
工控威望:
428 点
下载积分:
1273 分
在线时间: 273(小时)
注册时间:
2016-07-13
最后登录:
2024-11-14
查看lch8478的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-14 15:39
全看
|
小
中
大
那要看你的变频器是什么控制方式,是开环控制(简单V/F控制)?还是矢量控制(不管有没有PG反馈)、DTC控制(不管有没有PG反馈)。矢量控制和DTC控制需要计算电机模型,你如果输入错误参数会导致电机模型计算错误,运行异常。V/F控制则对运行没有太大影响,无非显示电机转速不正确。
成熟产品都会对你输入的参数进行验证,比如你输入正确的额定转速2840r/min,然后输入错误的电机极数4级,这时变频器应该会检测出你输入参数错误并报出故障。但不排除有些小众产品不会验证你输入数据。