用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
快递
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
触摸屏技术论坛
白光触屏DB地址问题求教
上一主题
下一主题
kjjkxd
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
59 个
工控威望:
199 点
下载积分:
699 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2012-12-23
最后登录:
2023-05-25
查看kjjkxd的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-11-13 10:00
全看
|
小
中
大
触屏中主设定﹥内存>PLC>DB0001:0272。请问这是数据块DB1中的什么地址,272代表位,字节,还是字,双字,请高手指点,要了解这方面知识应看哪个资料。谢了
[ 此帖被kjjkxd在2017-11-13 10:25重新编辑 ]
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6769 个
工控威望:
38370 点
下载积分:
2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-17
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-11-13 11:15
全看
|
小
中
大
代表数据块的字节编号,你不需要去考虑字节,字或者双字,你只需要考虑屏幕上数据长度设定为单字还是双字就可以了。
要了解这方面知识请查看连接手册中西门子章节。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
触摸屏技术论坛
白光触屏DB地址问题求教
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问