chenmz6666
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 98 点
下载积分: 749 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2017-11-11
最后登录: 2024-09-24
查看chenmz6666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-12 19:18
各位大虾:小人用485ADP做了个通讯,现在没有输出,高手请掌眼,在现场调试,急!急!!急!!!配置:FX3U-128MR            FX3U-422-BD            FX3U-485ADP-MB从站:安川变频器  12只            485通讯绝对值编码器 12只现象:安川变频器使用ADPRW指令,现在已经通讯上了,但是编码器不能用ADPRW指令读取数据。            以前在工厂测试时用的是FX3U-485-BD,与两个编码器正常通讯上的。问题:1,ADPRW指令与RS2指令在同一个程序中可以使用吗?            2,变频器应该是MODBUS协议,编码器是无顺序通讯协议,这两者可以在同一个485通讯模块中实现通讯吗?
附件: 编码器程序1111.rar (177 K) 下载次数:77
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zjy000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 219 点
下载积分: 561 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-11-22
查看zjy000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-12 19:42
不能这样用,ADPRW 本省就用到RS2的无协议通讯,作为MODBUS主站,除非编码器也可用MODBUS rtu协议,通讯格式和变频器相同,地址区分开。这样才行。