买了个FX3U-232-BD的通信板卡装在了PLC侧面
通过DB9针  2头母头的数据线一头接PLC,另一头接USB转232的公头上。USB接在电脑上。
什么都不设置的话可以正常通信,监控PLC啥的,但是貌似是没协议的。
如果在GX WORKS里设置了参数,用了CH1通道就通信不上了,D8120里一有数据就连不上。
D8063里没有报错,但是D8062缺报错6201,内容是奇偶校验错误、超限错误、帧错误。

我想请教下怎么才能上计算机链接的通信协议,该怎么设置。