1979925975
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 481 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2016-08-15
最后登录: 2024-09-26
查看1979925975的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-08 20:47
TK6071IP触摸屏与汇川PLC H2U MOUDBUS通信,威纶通信配置可以选择485-2W,但通信不上。以前用老款TK6070IP通信配置选择485-2W可以通信上。
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11046 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-26
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-09 12:09
屏与plc没有对应上   圆口是485-4w   9600 7e1
与plc com1 com2  485通讯 通讯口要设置过
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1890 个
工控威望: 2042 点
下载积分: 11046 分
在线时间: 808(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-12-26
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-11 12:32
图片:
设置好后要重新上电 或者 stop > run
再要是连接不上就是硬件问题了